Filtruj produkty

ANP Złącze kątowe perforowane

ANP Złącze kątowe perforowane

Opis

ZASTOSOWANIE:
Kątowniki ANP powstały poprzez wygięcie płytki perforowanej. Dzięki temu zabiegowi powstała seria kątowników o bardzo dużym zakresie asortymentowym. Złącza te znajdują zastosowania w rozmaitych połączeniach drewno-drewno. Stosuje się je w głównych węzłach (duże rozmiary) jak również w połączeniach elementów drugorzędnych (małe rozmiary).


MATERIAŁ:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD + Z  275 g/m2  (20 µm)



Europejska aprobata techniczna: ETA-06/0106
Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP-e06-0106

 

  • Asortyment
  • Dane techniczne
  • Mocowanie
  • Info. techniczne
  • Prod. uzupełniające
  • Galeria

Numer Art.

j.m.

WYMIARY [mm]

Ilość w opk

PKWiU

A

B

C

ANP254440

szt

40

40

40

2,5

200

25.99.29.0

ANP254460

szt

40

40

60

2,5

200

25.99.29.0

ANP254660

szt

40

60

60

2,5

150

25.99.29.0

ANP2561060-B

szt

60

100

60

2,5

100

25.99.29.0

ANP2566100

szt

60

60

100

2,5

50

25.99.29.0

ANP256640

szt

60

60

40

2,5

150

25.99.29.0

ANP256650

szt

60

60

50

2,5

150

25.99.29.0

ANP256660

szt

60

60

60

2,5

150

25.99.29.0

ANP256680

szt

60

60

80

2,5

100

25.99.29.0

ANP256860

szt

60

80

60

2,5

150

25.99.29.0

ANP2588100-B

szt

80

80

100

2,5

50

25.99.29.0

ANP258860

szt

80

80

60

2,5

100

25.99.29.0

ANP258880

szt

80

80

80

2,5

50

25.99.29.0

ANP251010100

szt

100

100

100

2,5

50

25.99.29.0

ANP25101060

szt

100

100

60

2,5

50

25.99.29.0

ANP25101080-B

szt

100

100

80

2,5

50

25.99.29.0

ANP251020100-B

szt

100

200

100

2,5

25

25.99.29.0

 

Mocowanie belka-belka

Nr Art. Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nośności charakterystyczne [kN] dwa złącza na połączenie
A B C t Ramię A Ramię B Gwoździe R1,k  R2/3, k
ANP254660 40 60 60 2,5 5-Ø5 7-Ø5 CNA4,0x40 (3+3) 3,48 3,74
CNA4,0x60 (3+3) 5,80 5,32
ANP256650 60 60 50 2,5 6-Ø5 6-Ø5 CNA4,0x40 (2+2) 2,82 2,88
CNA4,0x60 (2+2) 3,96 3,96
ANP256660 60 60 60 2,5 8-Ø5 8-Ø5 CNA4,0x40 (3+3) 3,60 3,38
CNA4,0x60 (3+3) 5,70 4,68
ANP256680 60 60 80 2,5 11-Ø5 11-Ø5 CNA4,0x40 (4+4) 5,12 6,02
CNA4,0x60 (4+4) 7,42 8,42
ANP2566100 60 60 100 2,5 14-Ø5 14-Ø5 CNA4,0x40 (5+5) 5,90 7,96
CNA4,0x60 (5+5) 9,26 11,06
ANP2561060 60 100 60 2,5 8-Ø5 12-Ø5 CNA4,0x40 (5+6) 3,94 5,74
CNA4,0x60 (5+6) 6,58 7,70
ANP2588100 80 80 100 2,5 18-Ø5 18-Ø5 CNA4,0x40 (7+8) 6,44 9,20
CNA4,0x60 (7+8) 9,74 12,70
ANP258860 80 80 60 2,5 10-Ø5 10-Ø5 CNA4,0x40 (4+5) 3,88 3,96
CNA4,0x60 (4+5) 5,92 5,54
ANP258880 80 80 80 2,5 14-Ø5 14-Ø5 CNA4,0x40 (7+8) 5,34 7,28
CNA4,0x60 (7+8) 7,26 9,90
ANP251010100 100 100 100 2,5 23-Ø5 23-Ø5 CNA4,0x40 (10+8) 6,48 11,02
CNA4,0x60 (10+8) 9,64 15,00
ANP25101060 100 100 60 2,5 13-Ø5 13-Ø5 CNA4,0x40 (6+5) 3,88 5,86
CNA4,0x60 (6+5) 6,04 7,88
ANP25101080 100 100 80 2,5 18-Ø5 18-Ø5 CNA4,0x40 (8+8) 5,46 7,76
CNA4,0x60 (8+8) 7,16 10,60
ANP251020100 100 200 100 2,5 23-Ø5 45-Ø5 CNA4,0x40 (10+16) 7,18 13,14
CNA4,0x60  (10+16) 11,96 17,52
ANP2561060 60 100 60 2,5 8-Ø5 12-Ø5 CNA4,0x40 (4+5) 3,94 3,08
CNA4,0x60 (4+5) 6,58 4,10
ANP2588100 80 80 100 2,5 18-Ø5 18-Ø5 CNA4,0x40 (5+8) 6,44 7,26
CNA4,0x60 (5+8) 9,74 9,66
ANP258860 80 80 60 2,5 10-Ø5 10-Ø5 CNA4,0x40 (3+5) 3,88 3,16
CNA4,0x60 (3+5) 5,92 4,22
ANP258880 80 80 80 2,5 14-Ø5 14-Ø5 CNA4,0x40 (4+6) 5,34 5,14
CNA4,0x60 (4+6) 7,26 7,02
ANP251010100 100 100 100 2,5 23-Ø5 23-Ø5 CNA4,0x40 (8+8) 6,48 9,56
CNA4,0x60 (8+8) 9,64 12,96
ANP25101060 100 100 60 2,5 13-Ø5 13-Ø5 CNA4,0x40 (5+5) 3,88 4,90
CNA4,0x60 (5+5) 6,04 6,68
ANP25101080 100 100 80 2,5 18-Ø5 18-Ø5 CNA4,0x40 (6+6) 3,88 4,90
CNA4,0x60 (6+6) 6,04 6,68
ANP251020100 100 200 100 2,5 23-Ø5 45-Ø5 CNA4,0x40 (13+10) 7,18 11,20
CNA4,0x60 (13+10) 11,96 14,92

Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

MOCOWANIE DO DREWNA:
Otwory: Ø5
Mocowanie kątowników do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

Zastosowanie
Złącza kątowe stosowane są do połączeń drewno / drewno, drewno / beton oraz drewno / elementy stalowe.
Możliwe są połączenia jednostronne lub za pomocą naprzeciwległych złączy kątowych.

Materiał i ochrona antykorozyjna
S250GD, S350GD
S235JR
Większość złączy kątowych produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo metodą Sendzimira o grubości warstwy cynku 20 μm. Część złączy kątowych posiada grubość warstwy cynku 55μm. (zanurzeniowa metoda cynkowania).
Niektóre złącza kątowe są wytwarzane ze stali nierdzewnej i mogą być stosowane do III klasy odporności.

Elementy mocujące
CNA 4.0 x ℓ gwoździe pierścieniowe
CSA 5.0 x ℓ wkręty
Śruby, kotwy mechaniczne i chemiczne

Mocowanie za pomocą gwoździ
Poszczególne złącza kątowe posiadają własne schematy rozmieszczenia gwoździ. W przypadku braku informacji, przyjmuje się, iż ich mocowanie następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Kierunki działania siły

 

Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych
Złącza kątowe należy umieścić naprzeciw siebie.
F1    Siła odrywająca, działająca na środku płatwi.
F2 i F3    Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4 i F5    Działa na wysokości e.

Połączenie przy użyciu jednego złącza kątowego
F1    Siła odrywająca, działająca w płaszczyźnie symetrii złącza kątowego w odległości f od ramięnia prostopadłego. Jeżeli jest pewne, że dołączana belka drewniana nie przekręci się, można przyjąć każdorazowo połowę nośności dla dwóch złączy kątowych.
F2 i F   Obciążenie w kierunku przebiegu dołączanej belki.
F4    Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę złącza kątowego.
F   Kierunek siły w odległości e skierowanej w stronę
przeciwną do złącza kątowego.

Wartości obliczeniowe nośności
W tabelach podano charakterystyczne wartości nośności Ri,k.
W celu ustalenia wartości obliczeniowych Ri,d należy zastosować następujące równanie:

Ri,d = Ri,k * kmod / YM

Kombinacje obciążeń
Warunek nośności przy złożonym przypadku wytrzymałościowym sprawdza się przy użyciu wartości obliczeniowych.

(F1,d / R1,d)2 + (F2/3 / R2/3)2 ≤ 1
F1,d / R1,d + F4/5 / R4/5 ≤ 1

W przypadku złożonego przypadku wytrzymałościowego przy zastosowaniu złącz kątowych wzmocnionych żebrem, F1 w połączeniu z F2, lub F3 i F4 lub F5 musi zostać spełnione następujące równanie:

√(F1,d / R1,d + F4/5 / R2/3)2 + (F2/3 / F2/3)2 ≤ 1

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.